正泰电源稳压器维修方法

  一、开机时,电压表不指示

  故障原因

  1、电源插头没插紧,电压没有输出。

  2、保险丝断了。

  维修方法

  1、检查一下电源插座,把电源插头插牢。

  2、检查保险丝,按照要求更换符合规定的保险丝。

  二、稳压器能够稳压,但是稳压值偏移

  故障原因

  1、电压表读取的数值不准确

  2、电压微调电位器移位了。

  维修方法

  1、检查一下电压表,视情况维修或者更换它。

  2、将电压微调电位器进行正确的调节。

  三、稳压线圈烧坏

  故障原因

  稳压器的负载太大,已经超过了稳压器的正常负荷范围。

  维修方法

  更换稳压线圈。在更换的时候要注意调节电压以及线圈的安装位置,如果不能正确操作,即使换上了线圈,也会再次烧坏。

  四、接上稳压器后断路器开关跳闸

  故障原因

  1、稳压器的输入线接错了。

  2、高分断断路器开关额定电流不对。

  维修方法

  1、检查稳压器的输入线,将其正确接好。

  2、更换合适的高分断断路器。

  五、输出电压表不停的来回摆动而且碳刷处还会产生火花

  故障原因

  1、碳刷严重磨损。

  2、碳刷与稳压线圈的平面接触压力太小。

  维修方法

  1、更换新的碳刷。

  2、用细锉刀或者砂纸把碳刷和稳压线圈处理干净,然后调整碳刷的压力。

  六、三相不启动,没有输出电压

  故障原因

  1、控制线路板不工作。

  2、控制线路板处在保护状态。

  3、输入缺相。

  维修方法

  1、控制线路板不工作一般是掉线或者自身损坏了,需要修复或者更换。

  2、控制线路板在保护状态,一般是输入相线电压超出了稳压范围,只要调整输入电压即可。

  3、正确输入三相,应该是三相四线制或五线制